Nama68 ha scritto:Per quanto chiesto via mail, quando mi rispondi?
Ciao 8)
(scusa, ma la rispostina interlocutoria l'avevi ricevuta?)
Nama68 ha scritto:Per quanto chiesto via mail, quando mi rispondi?
Ciao 8)
pmarchett ha scritto:Nama68 ha scritto:Per quanto chiesto via mail, quando mi rispondi?
Ciao 8)
(scusa, ma la rispostina interlocutoria l'avevi ricevuta?)
skodone ha scritto:Ciao Marcello ma che vorresti fare con un variatore? intendi variatore di tensione o cosa?
Comunque analizzando velocemente il problema escludo l'intervento del magneto-termico per sovraccarico in quanto hai provato a collegare carichi da 2000w come il bidone da casa senza avere problemi. Escluderei anche il corto-circuito del bidone in quanto in casa ti funziona (a meno che a casa hai il magnetotermico che è rotto e non interviene). Tu poi hai detto che non interviene la levetta del differenziale, quindi quello è da escludere. Pensavo che solitamente questi elettrodomestici sono dotati di spina tedesca schuko, non è che magari quando lo provi in garage usi un adattatore tra schuko e presa tripolare tradizionale 10/16A ed è guasto quello??
Paolo_ ha scritto:Concludendo direi che se salta il differenziale ci deve essere una dispersione dell'impianto, o qualche cosa attaccata all'impianto che disperde qualcosa (ma meno di 30 mA)... poi arriva il tuo bidone con una piccola dispersione e gli da il colpo di grazia.
miki15 ha scritto:ho letto un po i post, e in sintesi direi che:
premesso che l'apparecchio funziona bene ha casa quindi non ha difetti, in garage invece salta il diff. o magneto termico, come dici il tasto di prova del diff. non funziona, quindi il differenziale è difettoso e va cambiato " questo per l'amministratore di cond."
se è il magneto termico dipende dalla potenza impegnata visto che è pre tutto il garage dipende dagli utilizzatori, che non sia al limita, quindi si supera la potenza.
-- riguardo al variatore di tensione risolvi poco,
una prova puoi fare: stacca il filo di massa della spina o della presa dove colleghi l'aspiratore, se è il diff. a scattare cosi non funziona.
Occhio: nelle schuco la terra è laterale, quindi devi trovare il modo di manomettere l'adattatore (una volta erano avvitati, adesso li crimpano :? ).Nama68 ha scritto:miki15 ha scritto:ho letto un po i post, e in sintesi direi che:
premesso che l'apparecchio funziona bene ha casa quindi non ha difetti, in garage invece salta il diff. o magneto termico, come dici il tasto di prova del diff. non funziona, quindi il differenziale è difettoso e va cambiato " questo per l'amministratore di cond."
se è il magneto termico dipende dalla potenza impegnata visto che è pre tutto il garage dipende dagli utilizzatori, che non sia al limita, quindi si supera la potenza.
-- riguardo al variatore di tensione risolvi poco,
una prova puoi fare: stacca il filo di massa della spina o della presa dove colleghi l'aspiratore, se è il diff. a scattare cosi non funziona.
Ciao Miki15 e grazie per l'interessamento!
In sintesi, non si tratta del magneto termico in quanto dovrei trovarlo staccato SOLO lui (e non insieme al differenziale/salvavita che quando scatta, per colpa delle levette sporgenti, lo fa staccare di conseguenza).
Per l'interessante proposta del distacco della massa, ho verificato ed il famoso "bidone" ha la presa Schuko ma SENZA attacco di "terra" :? (a meno che tu non ti riferissi a qualcos'altro... )
Ciao 8)
gbortolo ha scritto:Occhio: nelle schuco la terra è laterale, quindi devi trovare il modo di manomettere l'adattatore (una volta erano avvitati, adesso li crimpano :? ).Nama68 ha scritto:miki15 ha scritto:ho letto un po i post, e in sintesi direi che:
premesso che l'apparecchio funziona bene ha casa quindi non ha difetti, in garage invece salta il diff. o magneto termico, come dici il tasto di prova del diff. non funziona, quindi il differenziale è difettoso e va cambiato " questo per l'amministratore di cond."
se è il magneto termico dipende dalla potenza impegnata visto che è pre tutto il garage dipende dagli utilizzatori, che non sia al limita, quindi si supera la potenza.
-- riguardo al variatore di tensione risolvi poco,
una prova puoi fare: stacca il filo di massa della spina o della presa dove colleghi l'aspiratore, se è il diff. a scattare cosi non funziona.
Ciao Miki15 e grazie per l'interessamento!
In sintesi, non si tratta del magneto termico in quanto dovrei trovarlo staccato SOLO lui (e non insieme al differenziale/salvavita che quando scatta, per colpa delle levette sporgenti, lo fa staccare di conseguenza).
Per l'interessante proposta del distacco della massa, ho verificato ed il famoso "bidone" ha la presa Schuko ma SENZA attacco di "terra" :? (a meno che tu non ti riferissi a qualcos'altro... )
Ciao 8)
E' chiaramente lo spunto, per dire a me a volte accendendo la presa cui è collegato pc ed accessori vari viene giù il centrale e non attivo 1400W.
Il regolatore ti conviene prenderlo bell'e fatto.
Al peggio poi lo usi con una alogena.
Ciao
Nama68 ha scritto:gbortolo ha scritto:Occhio: nelle schuco la terra è laterale, quindi devi trovare il modo di manomettere l'adattatore (una volta erano avvitati, adesso li crimpano :? ).Nama68 ha scritto:miki15 ha scritto:ho letto un po i post, e in sintesi direi che:
premesso che l'apparecchio funziona bene ha casa quindi non ha difetti, in garage invece salta il diff. o magneto termico, come dici il tasto di prova del diff. non funziona, quindi il differenziale è difettoso e va cambiato " questo per l'amministratore di cond."
se è il magneto termico dipende dalla potenza impegnata visto che è pre tutto il garage dipende dagli utilizzatori, che non sia al limita, quindi si supera la potenza.
-- riguardo al variatore di tensione risolvi poco,
una prova puoi fare: stacca il filo di massa della spina o della presa dove colleghi l'aspiratore, se è il diff. a scattare cosi non funziona.
Ciao Miki15 e grazie per l'interessamento!
In sintesi, non si tratta del magneto termico in quanto dovrei trovarlo staccato SOLO lui (e non insieme al differenziale/salvavita che quando scatta, per colpa delle levette sporgenti, lo fa staccare di conseguenza).
Per l'interessante proposta del distacco della massa, ho verificato ed il famoso "bidone" ha la presa Schuko ma SENZA attacco di "terra" :? (a meno che tu non ti riferissi a qualcos'altro... )
Ciao 8)
E' chiaramente lo spunto, per dire a me a volte accendendo la presa cui è collegato pc ed accessori vari viene giù il centrale e non attivo 1400W.
Il regolatore ti conviene prenderlo bell'e fatto.
Al peggio poi lo usi con una alogena.
Ciao
Grazie Giuseppe (se non sbaglio! )
Sulla "terra" forse non mi sono spiegato bene: la spina del "bidone" non ha proprio i ganci laterali che, come hai correttamente detto tu, sono laterali nelle prese Schuko.
Per il variatore hai detto bene ma non riesco a trovarli con un valore SUPERIORE ai 500W e penso che con 1400W li "fondo" anche solo a provarli! :?
Ciao 8)
gbortolo ha scritto:Ciao Nama, (non sbagli)
Bisogna vedere che non sia voluto, infatti per evitare che i condomini piazzino congelatori o simili in zone comuni mettono dei termici limitati.
Però quello sembra non rispettare i dati di targa, oppure qualcuno ha proprio attaccato il freezer, per cui in casa tiene mentre nel box ... sfora.
Il mancato funzionamento del test è invece buon motivo per richiedere l'intervento di un elettricista.
Segnalalo per iscritto all'amministratore come dice Bretelman e vedrai che interviene (richia il penale se qualcuno prende una sberla).
Ciao e buona Pasqua