<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Contabilizzazione del calore e termoregolazione | Il Forum di Quattroruote

Contabilizzazione del calore e termoregolazione

ovvero:

Cortese mia richiesta a chi ne sa, di delucidazioni,
causa convocazione assemblea straordinaria condominio paterno
per l' installazione in condominio dei miei genitori costituito da
16 appartamenti.

Proposta fornitura:

1)--Pacchetto calore completo--
Montaggio su ogni radiatore di:
-n. 1 valvola termostabilizzabile completa di testina termostatica
necessaria per regolare la temperatura dell' ambiente.
-n 1 detentore.
-n 1 ripartitore elettronico ( segue caratteristiche della memoria )
i valori di lettura ( segnalati su display ) vengono inviati ad un
concentratore poi forniti alla ditta che provvedera' ad emettere
la bolletta.

Per ogni radiatore E 168
per ogni termoconvettore E 250

( pagina seguente )

2)--Pacchetto calore completo con lettura via radio ed invio consumi GPRS--
( segue descrizione ripartitore elettronico )
Per ogni radiatore E 200
Per ogni termoconvettore E 260

( pagina seguente )

3)--Ripartitore calore + testina termostatica--
Fornitura dei medesimi
Per ogni radiatore E 135
per ogni radiatore con GPRS E 160

( pagina seguente )

4)--Ripartitore standard--
fornitura ed installazione di ripartitore compresa mappatura
Per ogni radiatore E 100

( pagina seguente )

5)--Sonda remota--
nel caso vi sia installato un termoconvettore o un radiatore coperto
Per ogni radiatore E 45

Domande:
-utilita' del tutto, si parla di qualche migliaio di Euro ad appartamento
-essendo le voci simili, sono in somma o in alternativa :?:

Denghiu
 
concedimi la battuta,, non ci capisco un tubo ,, :D

a parte gli scerzi..
hanno fatto fare solo un preventivo??
non so quanto valga la pena,sicuramente stai parlando di una palazzina vecchia,dove l isolante e' inesistente e con riscaldamento in comune.
da quello che ho capito,con questo sistema sicuramente paghera meno chi consuma meno,e con i regolatori di temperatura montato su ogni termosifone si risparmia ancora qualcosa,ogni stanza si regola autonomamente e non c e' spreco.
forse era meglio rendere ogni appartamento termoautonomo ;)
 
nel mio condominio se ne parlò 3 anni fa...i prezzi erano più o meno analoghi, forse poco più alti.
Per avere la contabilizzazione su ogni singolo radiatore, io ne ho 7, ci volevano circa 2000 di impianto.
Poi, il 30% delle spese veniva comunque ripartito per millesimi, come la manutenzione sia ordinaria che straordinaria :(
Per una spesa annua come di 6-700 ?, ci volevanoalmeno 5 anni di chiusura totale radiatori x andare pari..poi si cominciava a risparmiare qualcosa...forse.
Tutto finito lì :)
 
Se le valvole termostatiche sono le stesse che ho in ufficio da me, dire che sono delle disgrazie è un complimento.
 
arizona77 ha scritto:
Domande:
-utilita' del tutto, si parla di qualche migliaio di Euro ad appartamento
-essendo le voci simili sono in somma o in alternativa :?:

- l'utilità dipende.
però prima o poi è obbligatorio, quindi si tratta di decidere quando e come.
dove ho l'ufficio, la signora del sesto piano quando ha troppo caldo adesso abbassa la valvola invece di aprire le finestre, e la cosa sembra avere dei risultati.
ovviamente è più utile per chi prima pagava un po' anche per gli altri, e meno utile per chi prima approfittava del prossimo

- le voci "simili" sono in alternativa;
sono un po' più alte di quelle che ho visto passare io, ma probabilmente il fatto che il condominio sia piccolo ribalta sulle unità i costi "generali" in modo più incisivo.
 
Fatto nel 2008 in occasione e della sostituzione della caldaia, ripagato in meno di due anni grazie anche al 55%. Spesa annua più che dimezzata. Valvole termostatiche perfette ancora oggi, batterie dei sensori garantite 10 anni. Costo per radiatore circa 120 euro (valvola più sensore più detentore), costo annuo del servizio di contabilizzazione quasi trascurabile (ma siamo 60 enti).
Unica avvertenza, un paio di volte l'anno azionare completamente le valvole in aprì e chiudi un paio di volte. Valvole e rilevatori Siemens

P.S. il primo anno agli spreconi che regolavano la temperatura niente aprendo le finestre venne una mazzata bestiale. Il secondo anno la spesa complessiva di metano calò sensibilmente. Qualcuno di necessità fece virtù :p
 
Back